Hallo Stefan,
wenn du ein Steueranschluß ( 41 oder 42 ) "übrig" hast , darfst du diesen nicht mit einem Blindstopfen verschließen! Durch die minimalste Undichtigkeit (hat jedes Ventil) im Ventil-Inneren baut sich hinter dem Verschlussstopfen ein Druckpolster auf wodurch das Ventil denkt es wird durch diesen Kreis angesteuert und du hast dauerhaft Druck auf dem Gelben Kopf. Bohre ein Verschlussstopfen mit dem kleinsten Bohrer den du hast auf oder benutze einen Schalldämpfer um den Anschluss zu verschließen. Wichtig ist halt, daß kein Wasser bzw. Schmutz ins Ventil kommt.
Ich spreche hier leider aus Erfahrung
Gruß Michael
wenn du ein Steueranschluß ( 41 oder 42 ) "übrig" hast , darfst du diesen nicht mit einem Blindstopfen verschließen! Durch die minimalste Undichtigkeit (hat jedes Ventil) im Ventil-Inneren baut sich hinter dem Verschlussstopfen ein Druckpolster auf wodurch das Ventil denkt es wird durch diesen Kreis angesteuert und du hast dauerhaft Druck auf dem Gelben Kopf. Bohre ein Verschlussstopfen mit dem kleinsten Bohrer den du hast auf oder benutze einen Schalldämpfer um den Anschluss zu verschließen. Wichtig ist halt, daß kein Wasser bzw. Schmutz ins Ventil kommt.
Ich spreche hier leider aus Erfahrung
Gruß Michael