01.10.2009, 13:09
Hallo Hartmut,
Leitungsquerschnitte sind allein stromabhängig zu wählen. Das ist der Grund, weshalb Überlandleitungen mit höchstmöglicher Spannung betrieben werden.
Du hast mit 65A fast den doppelten Strom, folglich benötigst Du den doppelten Querschnitt. Ausnahme: Der Querschnitt war bereits ausreichend groß.
Faustregel: Minimum 1mm², besser 1,5mm² pro 10A. Wenn Du 6mm² verlegt hast, reicht das i.d.R. noch aus, wobei ein bisschen Reserve nix schadet. Problem: die nächste Größe ist 10mm², die aber auch aus Brandschutzgründen die Empfehlung ist.
Kabelbrände sind nicht zu unterschätzen...
LG
Holger
Leitungsquerschnitte sind allein stromabhängig zu wählen. Das ist der Grund, weshalb Überlandleitungen mit höchstmöglicher Spannung betrieben werden.
Du hast mit 65A fast den doppelten Strom, folglich benötigst Du den doppelten Querschnitt. Ausnahme: Der Querschnitt war bereits ausreichend groß.
Faustregel: Minimum 1mm², besser 1,5mm² pro 10A. Wenn Du 6mm² verlegt hast, reicht das i.d.R. noch aus, wobei ein bisschen Reserve nix schadet. Problem: die nächste Größe ist 10mm², die aber auch aus Brandschutzgründen die Empfehlung ist.
Kabelbrände sind nicht zu unterschätzen...
LG
Holger