Hallo Hans,
möglich ist das schon, die Sicherung vorm Schalter ist auch OK
Der Schalter sollte aber für die Leistung ausgelegt sein.
20 A Schaltleistung wären zu empfehlen.
Besser und langlebiger ist eine Relais Schaltung!
Immer den Leitungsquerschnitt beachten!
2,5 als Zuleitung würde ich nehmen.
Gruß Thorsten