Hallo Benny,
als ich dein Schema gesehen habe, dachte ich ehrlich gesagt zuerst, "so ein Blödsinn".
Auf den zweiten Blick hat deine Idee richtig Potential!
als ich mein Schema angesehen habe, ist mir das übrigends auch "suboptimal" vorgekommen. War allerdings als Denkansatz gedacht und wäre noch präzisiert worden.
Nun zu deinem Denkansatz: ich schreibe hier ein paar Punkte zusammen, von denen du die Meisten selbst schon fesgestellt hast.
was vom Verständnis her sehr wichtig ist:
bei deinem NG 6 Block sind die Ventile gedanklich wie an einem T-Stück an einer Versorgungsleitung angeschlossen. Wenn du also ein Ventil betätigst, passiert gar nichts, wenn in P kein Druck generiert wird.
Im SB 7 Block gehen die Leitungen direkt durch die Ventile. Bei Betätigung wird P an einen Verbraucher umgeleitet.
Um deinen Vorschlag funktionsfähig zu machen sind ein paar Details wichtig:
es muß ein geeigneter Durchfluß durch das Ventil realisierbar sein. Die P- Leitung sollte schon 12 mm Durchmesser haben. Dasselbe gilt auch für den Rücklauf. Wenn du den Block, wie auf deiner Skizze ersichtlich, vor dem SB7 Block montierst wird die komplette Fördermenge permanent durchgeschoben.
Du mußt nach dem DBV Druck aufbauen: entweder den Durchgang der Endplatte unterbrechen, oder erschreckend einfach, ein nicht angeschlossenes Ventil am SB7 betätigen!! [undefined=undefined]du brauchst keine modifizierte Endplatte.[/undefined]
Dadurch, dass dein NG6 Block einen nicht verschließbaren Durchgang in P hat und der Druck nach dem DBV aufgebaut wird ist der Hydraulikkreislauf durch das DBV weiter abgesichert.
Der Grundgedanke ist der: du wählst eine Funktion (Heben/Senken, Vor/Zurück, Auf/Zu, .....) elektrisch vor und aktivierst das durch das Betätigen eines nicht belegten Ventils am SB7 Block.
Ds ist in Bezug auf Kosten, Aufwand und Funktionssicherheit die absolute "Economy Version" und du kannst deinen Block voll nutzen.
Solltest du allerdings an eine Betätigung per Funk denken, kommst du an der Endplattenmodifikation nicht vorbei.
In der Bucht gibt's übrigends gerade eine Endplatte von Welle K zum vernünftigen Preis. Das wäre eine Spielwiese zum Modifizieren, ohne das System SB7 bzw. die verbaute Endplatte zu gefährden.
Gruß
Gerhard
als ich dein Schema gesehen habe, dachte ich ehrlich gesagt zuerst, "so ein Blödsinn".
Auf den zweiten Blick hat deine Idee richtig Potential!
als ich mein Schema angesehen habe, ist mir das übrigends auch "suboptimal" vorgekommen. War allerdings als Denkansatz gedacht und wäre noch präzisiert worden.
Nun zu deinem Denkansatz: ich schreibe hier ein paar Punkte zusammen, von denen du die Meisten selbst schon fesgestellt hast.
was vom Verständnis her sehr wichtig ist:
bei deinem NG 6 Block sind die Ventile gedanklich wie an einem T-Stück an einer Versorgungsleitung angeschlossen. Wenn du also ein Ventil betätigst, passiert gar nichts, wenn in P kein Druck generiert wird.
Im SB 7 Block gehen die Leitungen direkt durch die Ventile. Bei Betätigung wird P an einen Verbraucher umgeleitet.
Um deinen Vorschlag funktionsfähig zu machen sind ein paar Details wichtig:
es muß ein geeigneter Durchfluß durch das Ventil realisierbar sein. Die P- Leitung sollte schon 12 mm Durchmesser haben. Dasselbe gilt auch für den Rücklauf. Wenn du den Block, wie auf deiner Skizze ersichtlich, vor dem SB7 Block montierst wird die komplette Fördermenge permanent durchgeschoben.
Du mußt nach dem DBV Druck aufbauen: entweder den Durchgang der Endplatte unterbrechen, oder erschreckend einfach, ein nicht angeschlossenes Ventil am SB7 betätigen!! [undefined=undefined]du brauchst keine modifizierte Endplatte.[/undefined]
Dadurch, dass dein NG6 Block einen nicht verschließbaren Durchgang in P hat und der Druck nach dem DBV aufgebaut wird ist der Hydraulikkreislauf durch das DBV weiter abgesichert.
Der Grundgedanke ist der: du wählst eine Funktion (Heben/Senken, Vor/Zurück, Auf/Zu, .....) elektrisch vor und aktivierst das durch das Betätigen eines nicht belegten Ventils am SB7 Block.
Ds ist in Bezug auf Kosten, Aufwand und Funktionssicherheit die absolute "Economy Version" und du kannst deinen Block voll nutzen.
Solltest du allerdings an eine Betätigung per Funk denken, kommst du an der Endplattenmodifikation nicht vorbei.
In der Bucht gibt's übrigends gerade eine Endplatte von Welle K zum vernünftigen Preis. Das wäre eine Spielwiese zum Modifizieren, ohne das System SB7 bzw. die verbaute Endplatte zu gefährden.
Gruß